    (1)導線的敷設
    導線的敷設按敷設位置可分為:
    ①明敷:導線直接或者在線管、線槽等保護體內.敷設于墻壁、頂棚的表面。
    ②暗敷:導線在線管、線槽等保護體內,敷設于墻壁、頂棚、地坪及樓板等內部。
    (2)電纜的敷設
    ①埋地敷設:埋深不應小于0.7m,并應敷于凍土層之下,上下各鋪100mm厚的軟土或砂層,電纜在溝內應波狀放置,預留1.5%的長度。
    ②電纜溝敷設:室外電纜溝的蓋板宜高出地面100mm,以減少地面水流入溝內。當有礙交通和排水時,采用有覆蓋層的電纜溝,蓋板頂低于地面300mm。溝內應考慮分段排水,每50m設一集水井,溝底向集水井應有不小于0.5%的坡度。
    ③電纜穿管敷設:管內徑不能小于電纜外徑的1.5倍。管的彎曲半徑為管外徑的10倍.且不應小于所穿電纜的最小彎曲半徑。電纜穿管時,若無彎頭,長度不宜超過50m;有一個彎頭時不宜超過20m;有兩個彎頭時,應設電纜井,電纜中間接線盒應放在電纜井內,接線盒周圍應有火災延燃設施。
    *注:電纜在室內埋地、穿墻或穿樓板時,應穿管保護。水平明敷時距地應不小于2.5m。垂直明敷時,高度1.8m以下部分應有防止機械損傷的措施。